Блок БУМП-11.01 предназначен для автоматизированного управления микроклиматом и кормораздачей в помещении птицекомплекса.
Перечень функций блока управления: - измерение и индикация от датчика температуры наружного воздуха;
- измерение и индикация от датчиков температуры воздуха в четырех зонах помещения птицекомплекса;
- измерение и индикация от датчика влажности воздуха в помещении и наружного воздуха;
- измерение и индикация от датчика концентрации аммиака и датчика углекислого газа в помещении;
- измерение и индикация от датчика перепада давления воздуха в помещении;
- измерение и индикация от датчика расхода воды в системе поения;
- получение дискретного сигнала от фотореле о допустимом уровне освещенности в птицекомплексе;
- определение необходимых управляющих воздействий на объект с целью поддержания заданных параметров микроклимата;
- управление шестью группами вытяжных вентиляторов;
- управление двумя группами теплогенераторов;
- управление насосами кулинг-панелей;
- управление двумя группами разгонных вентиляторов;
- управление углом открытие двух групп приточных клапанов;
- открытие/закрытие тоннельных клапанов;
- управление двумя группами освещения в помещении птицекомплекса;
- управление электромагнитным клапаном подачи воды;
- управление линией кормораздачи;
- архивирование информации об авариях системы;
- прием сигналов обратной связи от щита силового вентиляция/кормление;
- обмен данными с остальными блоками системы, системой диспетчеризации;
- возможность задания необходимой температуры воздуха в помещении, необходимого давление разрежения воздуха в помещении, параметры цикла для групп вентиляторов 1 – 4, настройки графиков минимальной и максимальной вентиляции, освещения, живого веса, времени поения, параметров кормления;
- возможность настройки коэффициентов регуляторов, а также их параметров;
- ведение архива состояния системы;
- определения обрыва или короткого замыкание датчиков и позиционеров сервоприводов клапанов;
- определение обрыва или ошибки датчиков, подключаемых по интерфейсу RS-485;
- определение потери связи с блоками расширения модулей, диспетчерским пунктом;
- индикацию на панели оператора текущего состояния системы;
- определение аварии газовых теплогенераторов;
- определение заклинивание сервоприводов стеновых клапанов.